Цитата:
Сообщение от Goscha
Простите, но перечитайте мое письмо.
Проблема не в том, что не работает RS485, он то как раз исправно работает, поскольку связь с контроллером есть (я так думаю).
Преобразователь USB-RS485 компании Болид имеющий гальваническую развязку.
|
Как раз болиды (точнее их драйверы) и замечены в том, что описано по моей ссылке. У кого-то связи вообще нет, кто-то может лишь информацию о контроллере считать. Кто-то может загрузить только маленькие проекты. А у кого-то без проблем всё работает.
Цитата:
Сообщение от Goscha
И еще я не понимаю как программа может разместится в 256 (около) байтах внутренней памяти. Или есть еще одна внутренняя память.
|
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm - зелёненькое, с самого верха.
Цитата:
Сообщение от Goscha
И, пожалуйста, расшифруйте, что означает "Необх. FBD:1618
|
Не хватает памяти для загрузки блоков. Т.е. программы.
Так бывает, когда памяти действительно не хватает или когда контроллер в ответ на запрос памяти возвращает белиберду - это как раз заслуга конвертера. Особенно если иногда возникает ошибка загрузки.
Попробуйте перезалить ядро в контроллер, проблема уходит?