Цитата:
Сообщение от СВМ
Да, при измерении частоты 20 кГц глюк (одно неправильное измерение из-за переполнения счётчиков) будет повторяться каждые 429496729559/20000/3600=59 часов НЕПРЕРЫВНОЙ работы. А если Вы измеряете частоту 1 кГц, ждать глюка Вам придётся 4294967295/1000/3600=1193 часа.
|
Уточнения:
1)Частотомер корректно обрабатывает переполнения и они никак не влияют на точность измерения частоты,
2) Счётчики SMH2Gi работают до 10 кГц и глюков не создают, с другими счётчиками частотомер не проверялся,
3) Если счётчик выдаёт глюк при переполнении, ловить его надо в то время, которое я указал выше.