Показать сообщение отдельно
Старый 20.11.2014, 19:13   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где найти блок FREQ

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Переполнение не учитывается, будет глюк.
Да, при измерении частоты 20 кГц глюк (одно неправильное измерение из-за переполнения счётчиков) будет повторяться каждые 429496729559/20000/3600=59 часов НЕПРЕРЫВНОЙ работы. А если Вы измеряете частоту 1 кГц, ждать глюка Вам придётся 4294967295/1000/3600=1193 часа.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием