Цитата:
Сообщение от Centoff
я умолчал, что это - дефект контроллера, который сбрасывает настройки smconfig при любом обновлении ли установки доп ПО.
|
Контроллеры ничего никуда не сбрасывают, особенно при установке VNC.
Если сбрасывают, дрова уже наломаны ранее.
Цитата:
Сообщение от Centoff
Теперь говорите, что 10 раз прочли вопрос? Можно еще раз:
|
Да, я понимаю разницу между словами "Слетает" и "Слетели".
"Слетает" - это у вас всё работает, но вы не можете залить новую программу, потому что слетает. Это слово вы использовали, когда задавали вопрос.
"Слетели" - это вы уже залили и уже всё слетело.
Тогда да, вам придётся ехать на объект и форматировать контроллер. Причина: у вас "слетело" то, что не должно было "слететь". Контроллер явно работает в нерасчётном режиме. После форматирования дрова обратно склеятся и при установке VNC ничего слетать не будет.
Я бы рекомендовал вам остановить работу контроллера, если его неправильная работа может привести к проблемам на объекте. Это можно сделать, очистив папку /projects и перезагрузив контроллер командой reboot.