Цитата:
Ай молодец.
Всем по ушам ездил...
Не зря мне казалось что ты вместо своих проектов тут что-то не то прикладывал без сетевого модуля.
Не совсем понял вашего сообщения. Кому я по ушам ездил? Я в приложении не мог подключится к конструкторскому проекту на Пикселе с модулем PNA и Матриксу, к SMH 4 приложение у меня подключалось без проблем. Я искал причину, она нашлась. Дело оказалось в том, что адрес контроллера в модбасе должен быть "1", если он другой, то приложение не подключается. У меня только в SMH 4 был адрес "1". Про что-то не то поясните, пожалуйста.

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.05.2020 в 11:05 Причина: ненормативная лексика