Ответ: RTFM, или какие вопросы иногда бывают в техподдержке
Если честно, то я даже не знаю, как и что ответить на этот вопрос.
Это же сродни "С какой стороны правильно кусать варёную сосиску?"...
Цитата:
Добрый день.
Имеется замечание по совместной прокладке кабелей.
В Вашем Руководстве на контроллер программируемый логический SMH2G(i) рекомендуется силовые кабели прокладывать ниже контрольных:
Но вышел СП76.133300.2016, где иная трактовка. Сопоставьте, документ серьезный.
|
Подумал-подумал и написал:
В документации нет указаний о том, какой лоток над каким размещать. Там есть лишь указание, какое выдерживать расстояние между лотками с разнородными типами сигналов. Изображен 1 из 36 возможных вариантов взаимного расположения трёх кабельных каналов. В документации было решено не изображать все 36 варианта, а ограничиться иллюстрацией лишь одного из них, выбранного наугад.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.