Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2021, 18:57   #305
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Бряк снимается автоматом при успешном опросе.
Ок.
Условия повторения:
Блок Slave X. Вход ^set привязан к выходу из экрана настроек связи.
Еденичка на нем стабильно проскакивает и параметры применяются.

Меняем порт связи с 502 на 504.
Break - 50.
Связи нет - Errors растет, до Break не добрались.
Меняем порт из меню на 502. Связь появилась, Errors сбросилось нормально.

Меняем порт связи с 502 на 504.
Break - 50.
Связи нет - Errors растет, до Break добрались..

Меняем порт из меню на 502. Связь появилась(регистры читаются как положено, цифры меняются и.т.д), Errors как был - так и остался, Break - висит.
Версия лоджика последняя с сайта.
Перешел на нее как раз из за входа Port, и только.

По поводу того почему не написал этого ранее..
Потребовалось провести эксперименты, ведь я помню что в версии 3.28 бряк сбрасывался. И, да, моя вина что версию не писал и сразу тестов не сделал.
Но, я к Вам в бесплатные тестировщики не напрашивался.
И хочу получить, пусть не супер программу для настройки, а хотя бы без ошибок. Лоджику и так многое прощается, за его бесплатность и доступные цены на контроллеры ТАКОГО уровня.

И вход ^set, должен однозначно сбрасывать ВСЕ ошибки и ВСЕ параметры применять новые.

PS. Прекратите считать всех идиотами пожалуйста,вы напоминаете зазнавшихся сисадминов.
естественно это вызывает предвзято-негативное отношение.
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием