Цитата:
Сообщение от professor
На столе моделирую: питание переменка 27 в, управление - отдельный источник постоянного тока 0-10 в. Привод слушается, открывается и закрывается. На объекте замерял напряжение непосредственно на клеммах подключения привода: переменка 27 в есть, управляющее напряжение есть и изменяется. Источник питания привода и контроллера общий.
|
Ну вот и получается, как по ссылке. Волшебства не бывает, если контроллер выдаёт 5В и на клеммах 5В, то ошибиться можно только в "земле". Т.е. точке, откуда эти 5В измеряются приводом.