Цитата:
Сообщение от Kauruz
названием увлажнитель-ороситель? Судя по тому, что в конструкторе также есть пароген, то по логике, ороситель - это вроде как ближе к поверхностному увлажнителю (сотовый, форсуночный и др.)
|
Сотовый.
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Kauruz
Арсений, ваш ответ не совсем понятен. Хотелось бы услышать конкретику.
|
Очень жаль, т.к. конкретные ответы можно давать только по конкретным ситуациям. Т.е. по конкретному железу, уже собранному. Я, как мог, обозначил направления для построения различных вариантов.
Цитата:
Сообщение от Kauruz
1. По алгоритму конструктора все-таки нужно применять Вокал№2 или можно без него и проблем не будет при использовании увлажнителя?
|
Пофигу, а там "как повезёт".
Цитата:
Сообщение от Kauruz
2. Если применять Вокал №2, то что необходимо допиливать? Если можно поподробнее, пожалуйста, объясните.
|
Смотря в каком направлении вы выбрали построение системы.
Цитата:
Сообщение от Kauruz
3. При работе летом ТН на охлаждение алгоритм конструктора подразумевает корректную работу увл.-оросителя?
|
Летом после охладителя и так влажно. Менее 40% бывает только в пустынном климате.
Цитата:
Сообщение от Kauruz
4. Объясните, пожалуйста, такой феномен: почему позиция Увл. на схеме в конструкторе одна, а в пульте ТРИМ5 - другая (см. картинки). Где все же правильно?
|
И там и так они условны.
Цитата:
Сообщение от Kauruz
Создается такое впечатление, что все, кто в теме, просто "засухарились" или никто поверхностные увлажнители не пользует, только парогены
|
Сотовые увлажнители - тот ещё гемор, "домочадцы" ему не будут довольны. Много обслуживания, консервация на лето или длительную стоянку, а при забивании на это всё болта, множество проблем со здоровьем.
Мой совет - уговорите их использовать УЗ-увлажнитель, заодно и второй калорифер отпадёт. А лучше пар, но это фантастики в рамках квартиры.