Показать сообщение отдельно
Старый 05.03.2019, 20:13   #9
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет данных с аналогового входа С FMR

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Ребята, у Вас тут своя атмосфера...
сразу был бы проект лоджика и конфигуратора приложили к первому сообщению,
и версии ПО которые мне по телефону сообщили,
Арс бы сразу косяк повторить смог, а так гадания начинаются....

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Косяк найден и он не в моем проекте
можно в секрете не держать скоро поправим

ошибка связи у trim5/smh4 с fmr
fmr прошиваем стандартно 8n2 115200
а вот если ставить в лоджике при подключении карты fmr
-один стоп бит, то все норм
-два стоп бита , то проблема ain и din не читаются
кажись с адресом модбас 2 тока повторяется, я уж не помню

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 05.03.2019 в 20:35
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием