Цитата:
Сообщение от alex-tec2009
Раз уж начал тему..
У роторных рекуператоров наблюдал, что даже при значительном снижении темп. за рекуператором (при условии низкой влажности в обслуживаемом помещении) обмерзания рекуператора не происходит (визуально), поэтому сильно снижаю уставку допустимой температуры за рекуператором. В принципе, все работает круглый год.
|
Правильно, т.к. рекуператор мёрзнет при достижении точки росы, а не при достижении температуры. Вода же замерзает, а не воздух
Я уже вынашиваю план по функции автоматической калибровки рекуператора на минимально допустимую температуру. Должно серьёзно повысить КПД при сохранении необслуживаемости вентустановки