Цитата:
Сообщение от alex-tec2009
Я имитировал датчик давления, т.е. рост ~30%.
При этом работа алгоритма управления заслонкой рекуператора закрывается полностью, или начинает плавно закрываться?
|
Имитировать лучше температуру. Перепуск будет полностью открываться. Плавно делать не стоит, можно не успеть и закупорить теплообменник.
Цитата:
Сообщение от alex-tec2009
P.S. Кстати производитель сего творения весьма известный и буржуйский
|
Да, это известный "забугорный" алгоритм для тёплых стран типа Германии и Франции. В Сибири проще рекуператор совсем не ставить, работать он всё равно толком не будет, разве что летом