Цитата:
Сообщение от Arsie
Автоматизировал я несколько градирен. Всего-то нужно, это регулировать обороты вентиляторов по температуре выходящей воды - вплоть до остановки. И закрывание заслонок зимой, чтобы избежать заморозки.
Почему у вас иначе?
|
Цитата:
А как интересно, произойдёт разморозка градирни, если вентилятор будет вращаться в обратную сторону? Воздух-то всё равно наружний будет, имеющий отрицательную температуру.
|
режим разморозки препятствует обледенению заслонок. сама градирня естественно не размораживается.
и останавливать вентилятор до ноля на длительный срок не желательно. слишком большая влажность, - предпочтительнее постоянно подогревать обмотки, например ограничив минимальную скорость 5 герцами
впрочем, это все лирика, генератор с заданным временем 0 и 1 я сделал, может несколько коряво, но вроде работает.
так же, как и управление ПЧ с помощью кнопок + и - , (правда, совместно с частотником еще не тестировал) если кого интересует - могу поделится.