Question подключение периферии

Пришлось столкнуться с б/у SMH2010. Думал, что всё как обычно (в сравнении с теми же Pixel), но контроллер "удивил" подключением датчиков. Потом пришло время подключения аналогового выхода. Естественно, простым пробросом AO контроллера на AI привода ничего не вышло. Как выяснилось на стр. 26 РЭ (от 01.04.05), при питании переменным током нужно иметь отдельный БП для исполнительного механизма. Я правильно понимаю, что при использовании =24В можно использовать один источник питания? И как при этом организовать управление посредством промежуточных реле: "плюс" БП будет общим для питания контроллера, 16 клеммы контроллера и "+" катушки реле, "минус" БП идёт на "-" питания контроллера, а катушка реле свой "-" получит с DO?
Простите за, возможно, "нубские" вопросы