По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
серийник 186186

где-то такая тема уже была, но не смог найти.
лежит на столе пиксель, довольно старый, но не суть.
подключаю на AI три РТ1000
измеряю напряжение
AI0 - 0.773V
AI1 - 0.989V
AI2 - 1.719V
все РТ1000 исправны и показывают 25°С на пикселе 1211 и там напряжение на всех портах 1.2V примерно
фотки - это его.
это раз.

два.
сегодня на объекте новый пиксель 2511-02-0. серийник не списал, но если надо - спишу.
Плавают показания датчиков. Чуть пошевелишь разъемы - и все поплыло, вплоть до обрыва.
На всех датчиках разные коды АПЦ в лоджике. Хотя установка стоит, в помещении жара, градусов 30 на всех датчиках д.б. +/-, а там от +5 до +15 и все пляшет, благо пока лето..

куда смотреть?
что паять?
Смотреть, что умерло надо. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/

По поводу номера два, нужно посмотреть, не идёт ли какой ток большой через аналоговую землю. Т.е. всё ли в порядке с разводкой земли. Ну либо там разъём настолько закис, что капец.