Цитата:
Сообщение от Arsie
Т.е. порт 502, правильно?
На многих операционках RAW socket на уровне стека запрещены или очень ограничены, поэтому у меня есть определённые сомнения в том, что они применяются в вашей программе. Ваше прямое сравнение RAW socket с Modbus-TCP лишь подтверждает мои сомнения.
|
Насколько помню в устройстве RT DOS
Цитата:
Похоже указанный вами в первом сообщении "сырой сокет" не что иное, как обычный TCP-сокет, через который передаётся не менее обычный TCP-фрейм с полем данных "01 04 00 00 00 08 F1 CC", я всё правильно понимаю?
|
В настройках типа соединения называется именно RAW TCP
в поле данных
адрес slave | код функции | данные | контрольная сумма