Цитата:
Сообщение от Bayk
авария появляется снова при перезапуске питания в момент запуска пользовательской программы.
|
выяснил опытным путем, что ошибка появляется еще до запуска пользовательской программы - а точнее, когда прогресс бар под логотипом сегнетикс доходит примерно до 80% (но программа еще не начинает выполняться, начало выполнения программы фиксирую щелчком реле, которое подтягивается сразу после запуска пользовательской программы. проблемную программу приложил в этом сообщении. раньше эта программа ошибок не вызывала (на предыдущих ядрах). прикладываю последний вариант, чтобы уже наверняка.
глюк есть при использовании приложенной программы, я потом прошил программой созданной в 78 версии лоджика
приаттаченной вот в этом сообщении, в ней этой ошибки нет. за то в онлайне не меняются данные с аналоговых входов. просто фиксируются значения, полученные, как я понял, в момент подключения. но при этом дискретные цепи "мигают" в зависимости от требуемой реакции. на части аналоговых входов висят нули, хотя туда подключены термометры сопротивления (если точнее, то нули показывает вторые по очереди входы куда подключен датчик по 3 проводной схеме (у меня ain3-4
и ain5-6 заняты трехпроводными датчиками
вот скрин
блин теперь данные не обновляются и в старых программах. перезапуск лоджика не помогает. попробую перезагрузить комп. пишу это поскольку после перезагрузки скорее всего редактирование сообщениия закроется. перезагрузка не помогла. ушел домой. идей больше нет.