Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Проверьте в 78 версии, что и raw, и scaled работает.
|
проверил. работает. глюков нет. для написания поста про тестирование сопротивлений я наверное раз 20-30 переключал эти режимы и ни разу сбоя не было.
тогда может стоит это вообще из баглиста убрать
Цитата:
Зачем вам хочется заходить в системное меню во время прошивки контроллера?
|
вы меня видимо не поняли. просто индикация обмена в онлайн режиме визуально совпадает с наличием системных аварий, что как-то глаз мозолит.
вот блин! а вот и нет! это была индикация аварии! вот только в системном меню в разделе аварий нет описания этой аварии. просто пустая строчка с точкой справа. если на нее нажать, то выходит меню подтверждения аварии. на экране подтверждения опять пустая строчка названия аварии и дата 11:27:33 23.12.1969
авария появляется снова при перезапуске питания в момент запуска пользовательской программы
в баглисте: "Не работает перемещение вверх-вниз в историческом графике(smart)"
она же начала работать на 75 версии прошивки. или вы ее оставили не вычеркнутой в виду вопросов с направлением воздействий кнопок?
П.С. Надеюсь вы все мои посты прочитали? и все глюки оттуда добыли? я по прежнему извиняюсь за количество подряд идущих постов, но блокировка редактирования вынуждает.