Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
илья! вы прокомментируете вопросы, заданные мной по 75 ядру?
а еще у меня опять был отвал карты памяти (уже на 75 ядре), контроллер был в аптайме пару-тройку дней. сейчас прогоняю карту HW тестом.
Кирилл, добрый день!

Цитата:
2. заработало меню менеджера отчетов, но в просмотрщике файлов по какой-то причине перепутан местами функционал кнопок вправо и влево. в моем представлении лист документа неподвижен, а стрелками должно изменяться поле взгляда, что и происходит при нажатии вверх/вниз, а при нажатии копок вправо/влево все наоборот: все выглядит как перемещение листа относительно неподвижного поля взгляда. надо по возможности это к какому-то единому знаменателю привести. по моему мнению, все-же изменить назначение стрелок вправо-влево.
Насчет влево-вправо я с вами не согласен, по мне так удобнее, но насчет общего знаменателя согласен - принято.

Цитата:
5. стала постоянно помигивать красным примерно раз в 3 секунды буква "i" при чем если usb подключен то горит синим и помигивает, если отключен - горит зеленым и помигивает. зашел в системные настройки - это была авария системная - недоступно внешнее хранилище. при этом флешку я не доставал. после перезапуска по питанию авария появляется снова. после сброса через системное меню до перезапуска питания больше не появляется. видимо слишком рано вывешивает это событие в аварии
Вы ознакамливались с руководством по эксплуатации? Индикатор у вас правильно отрабатывает. У меня убедительная просьба, не заливайте водой существенные вопросы.

Насчет карты, другую пробовали? Проект приложите? У меня пока ни разу не отваливалась.