Тема
:
Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Показать сообщение отдельно
22.07.2021, 11:02
#
34
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата
Сообщение от
Maxon
Подскажите в чём проблема,
В сервере скады есть косяки с адресами переменных. Сервер обращается к несуществующим переменным и получает отлуп.
Цитата
Сообщение от
Maxon
почему перестаёт работать пульт если выбрать старую карту?
Потому что могут сместиться адреса переменных.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie