Цитата:
Сообщение от ailcat
Пока склоняюсь к Рапидскаде, да и то с платным модулем карты - ничего более подходящего под задачу при имеющихся ограничениях найти не смог...
_____
Проблемы с накоплением и визуализацией на стороне контроллера у меня нет вообще. Проблема возникает в том, чтобы скада после восстановления связи автоматически (без участия оператора) вытаскивала с удаленного контроллера пропущенные данные и включала их в свою базу. Чтобы оператор потом в любой момент мог получить в скаде историю по любой точке контроля (включая изменения за периоды, когда не было связи).
Завидую АВОКовцам... Тут средний трафик с одного объекта - 9...12 гигов в месяц (и это модбас-регистрами - в текстовом виде в разы больше будет), а объектов на контроле - больше дюжины
|
тогда надо подымать сетевую скаду прямо на контроллере
или ставить комп рядом
или учить скаду скачивать и глотать логи и вставлять куда надо
или еще чтонить
в описываемом случае около было 300 переменных, в основном 4байтных, раз в секунду. набегало порядка 9-12Гиг в месяц.
отчеты были поскромнее, т.к. там можно много что настроить и не тащить лишнего. я сперва напрягался и чистил, а потом поглядел, и забил..