Показать сообщение отдельно
Старый 30.06.2020, 18:56   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исторические данные

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Пока склоняюсь к Рапидскаде, да и то с платным модулем карты - ничего более подходящего под задачу при имеющихся ограничениях найти не смог...
_____

Проблемы с накоплением и визуализацией на стороне контроллера у меня нет вообще. Проблема возникает в том, чтобы скада после восстановления связи автоматически (без участия оператора) вытаскивала с удаленного контроллера пропущенные данные и включала их в свою базу. Чтобы оператор потом в любой момент мог получить в скаде историю по любой точке контроля (включая изменения за периоды, когда не было связи).

Завидую АВОКовцам... Тут средний трафик с одного объекта - 9...12 гигов в месяц (и это модбас-регистрами - в текстовом виде в разы больше будет), а объектов на контроле - больше дюжины
тогда надо подымать сетевую скаду прямо на контроллере
или ставить комп рядом
или учить скаду скачивать и глотать логи и вставлять куда надо
или еще чтонить

в описываемом случае около было 300 переменных, в основном 4байтных, раз в секунду. набегало порядка 9-12Гиг в месяц.
отчеты были поскромнее, т.к. там можно много что настроить и не тащить лишнего. я сперва напрягался и чистил, а потом поглядел, и забил..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием