Показать сообщение отдельно
Старый 27.05.2016, 12:24   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: тест обрыва связи по LON

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Лоджик 3.26.0473, Pixel 2511-02-0, ядро 03.293.008

Наверное, вы мне посоветуете перейти на новый релиз 3.27 (я о нём узнал только вчера вечером, покуривая форум), но на 3.26 сетка LON заработала с танцами. В тестовых проектах, созданных вручную с нуля тестовые переменные бегали, как положено. В капитальном проекте из "Конструктора" переменные не записывались и не читались. Решилось копипастой всего проекта в "пустой", сконфигуренный под железо вручную. Теперь оно работает, но без диагностики связи. Где гарантия, что в 3.27, как минимум, ничего не порушится?
У вас время жизни сети, кстати, каким задано в лонмейкере? Может брейка попросту не дожидаетесь?

3.27 ставить не посоветую, т.к. проблема не касается лоджика как такового - статус сети сообщает нейрон-чип, а чип производит всеми нами любимая компания Эшелон.

Можно ещё посмотреть в сторону nviSndHrtB, он тикать должен на рабочей сетке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2016 в 13:03
Arsie вне форума   Ответить с цитированием