Цитата:
Сообщение от LordN
Арсений уже написал вопщем-то, можно добавить разве что, 5мА -- это довольно значительный ток для таких электродов.
если поглядеть на кондуктометрические преобразователи того же овена, например, так там десятки-сотни микроампер используются, если мне память не изменяет. плюс частота не 50Гц, а много ниже, единицы Гц. и т.д.
но я же говорю, сначала, скорей всего, все работать будет вообще без вопросов.
пару пластин из нержи площадью по 100см2, толщиной по 1мм, и расстоянием меж ними 15-20мм...
и всё это на AI в режиме NTC10k
|
Спасибо за ответ по делу.
Идея была обойтись только ПЛК, за счет использования режима AC.
В старых системах для водонапорной башни использовали 24 В, 36 В частотой 50 Гц. И через диодный мост реле включалось. Явно ток катушки был больше 5 мА. Все это работало (пока льдом электроды не обмерзнут). При обычных электродах из прутка 4 мм на расстоянии друг от друга 3...4 см "намокание" на 2 см уже приводит к срабатыванию реле (вода водопроводная). Поэтому в принципе схема рабочая. Возможно даже повышение тока положительно может повлиять на самоочистку электродов за счет электролиза.
На счет AI мысль была, но в режиме измерения сопротивления через датчик будет проходит постоянка (может и импульсы, но однополярные), тогда точно электроды "зарастут". Можно пробовать измерять напряжение, ток с питанием от понижающего трансформатора 24 или 12 В, но нужно городить делители, выпрямители, кондеры, у AI не должно быть общей точки... Это уже ерунда.
С расположением электродов в установке поиграться нельзя. Вода очищенная с малым стабильным содержанием солей. Какое там сопротивление будет неясно. У MATRIX входное сопротивление DI около 6 кОм и получается, что уже при 10 кОм сопротивления воды DI гарантировано не сработает. Поэтому придется использовать БКК1 от ОВЕН, в котором можно будет подрегулировать чувствительность.
Хотя все-таки есть подозрения, что и исходный вариант работоспособен, по крайней мере для водопроводной воды, но на объекте экспериментировать понятное дело не стоит.
Альтернативы БКК1 на 4 уровня особо и нет. Может кто подскажет другие варианты подобного устройства?