По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Согласен с вами на счет подключения по RS485. Но когда задача подключиться удаленно или в предприятии уже есть своя промышленная сеть езернет, imho opc ua больше подходить для данной задачи


В зависимости от задачи у OPC UA есть свои плюсы:

1. Подключение клиента к серверу через пароль и 256 битное шифрование( не нужно поднимать VPN)
2. OPC UA Historical Access, Alarm Event. К примеру возможность получить архивные данные с меткой времени от удаленного контроллера при восстановлении связи, на SCADA систему
3. OPC UA функция Reverse Hello. Когда контроллер является OPC UA сервером, нет необходимости сим карты с статическим ip адресом для контроллера, благодаря функции Reverse Hello контроллер сама будет обращаться к удаленной SCADA системе и отправлять данные
4. Когда добавляемых переменных очень много, не нужно прописывать адрес каждого регистра(как в модбас), нужно просто выбрать необходимые переменные и добавить
Ой как вы много чего в кучу намешали...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием