Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
А то что у моего контроллера нет входа rj12 клеммник xp6? его самому можно подпоять? или к xp2 подключаться?
1421 - модель с единственным RS485. Насчёт программирования ядра есть в РЭ со всеми схемами и картинками.