Цитата:
Сообщение от Arsie
Цель-то понятна, непонятно только чем её достижению может помочь каскадный регулятор.
Наоборот, на мой взгляд такой способ будет одним из самых неудачных способов ограничения влажности. Но вдруг я ошибаюсь.
|
я не понимаю вашего не понимания.
каскад двух регуляторов.
первый, главный, работает по ошибке комнатного или вытяжного ДВ
его выход - уставка для канального. на эту уставку действует ограничение сверху.
второй, ведомый, получает уставку от первого и работает по ошибке канального ДВ. что не так?