26.05.2017, 11:27
|
#2
|
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTS10K
Цитата:
Сообщение от Zeizwell
Здравствуйте.
У заказчика были в наличии датчики типа NTS10K, чтобы не менять их на PT1000, был куплен контроллер Pixel - 2512-02-0 с двумя входами NTS.
Датчики были подключены на входы AIN3 и AIN4. При назначении типа датчика для аналоговых входов в конструкторе, нет выбора NTS.
Какой тип датчика нужно выбрать при создании проекта? Нужно ли руками менять макрос для AIN3 и AIN4? Вообщем - что делать?
|
У меня есть три ответа на ваш вопрос:
Цитата:
Нет такого понятия, как "Датчик NTC-10k". Я, например, знаю более 20 разных типов датчиков, которые идут под торговой маркой "NTC-10k". Это более 20 разных, несовместимых между собой датчиков, имеющих одинаковые названия.
|
Цитата:
Строго говоря, контроллеры Пиксель 2512 и 1212 действительно могут работать с датчиками с 10-килоомной базой. Но измерять они будут температуры выше 20 градусов, что в вентиляции не очень востребовано.
Полного диапазона температур можно достигнуть исключительно на датчиках NTC с базой 1k и 1.8k
|
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|