Цитата:
Сообщение от munrexio
В справке SMLogix есть упоминание о блоке для установки пароля на системное меню. Но по факту в версии 3.30.0259 Я подобного не наблюдаю. Это тестовая функция? Когда ждать в продакшн?
|
Хороший вопрос.
Блоки то были до появления Трима и четверки. Их мягко говоря похерили...
Но! При конвертировании проекта с блоками пароля в Трим и SMH4 система на них не ругается. А вот как они себя поведут на контроллере надо проверять.
Добавлено через 27 минут
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
В 3.32 лоджике уже есть, в 3.30 возможно позже появится.
|
Для старичков это и в3.25 было.
А вот 3.32 это первая ласточка от которой даже бету не показывали.