Цитата:
Сообщение от starmos
Я себя позиционирую, как сторонник емкостных сенсорных экранов. Потому что выглядят они красиво, работать с ними удобно, повредить их сложнее. Но недавно я прочитал на одном из форумов мнение, что в серьезных проектах емкостные экраны не любят, из-за того. что они подвержены помехам от загрязнений и соответственно ложным срабатываниям. Что резистивный экран надежнее, т.к. по сути та же кнопка. А поскольку я тяготею по интересам к отоплению и котельным, где пыль не редкость, то мне стало интересно - насколько обосновано это мнение?
|
Строго говоря,
любой сенсорный экран это хуже, чем кондовая 22-я кнопка.
Далее уже нужно уточнить, к какой группе ЭМС принадлежит ваше помещение. Подробности, как обычно, есть на форуме. Простите меня, но мне буквально лень по двадцатому разу рассказывать одно и то же.
Коротко: ёмкостной хуже реагирует на ПЧ, резистивный хуже на искры.