Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs
Откопал на складе PT1000, проверяю его. У него диапазон измерений от -50 до +150, а в макросе для типа "3" (PT1000) стоит -60 и +200. Их, я так понимаю, надо поменять на реальный диапазон текущего датчика?
|
Ради бога, только ничего не трогайте.
-50...150 это не диапазон датчика, это диапазон корпуса датчика.