Показать сообщение отдельно
Старый 17.04.2015, 14:52   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я в гидравлике не очень. А если бы в моей схеме двухходовой и циркуляционник в обратке стояли, и обратный клапан наоборот. Ответ я так понимаю точно такой же был бы?
Да. В замкнутой циркуляционной системе всё равно, что откуда и куда поступает.

Единственный её минус - схема с двухходовым клапаном нормально работает исключительно при достаточной разнице давлений подачи/обратки и настроенности балансировочника на перемычке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием