Показать сообщение отдельно
Старый 10.12.2012, 02:00   #4
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы без вытяжки или притока

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Думаю . что имеется ввиду приточно-вытяжная установка с возможностью отдельной работы притока или вытяжки, т.е. три режима работы: приток, вытяжка, приток-вытяжка.
Правильно понимаете!
Сам накидал кое что. Хочется услышать мысли других.
Проблема не в том как отключить приточный или вытяжной вентилятор, а в том, как ведет себя весь алгоритм после данного вмешательства.
Если разорвать команду идущую к макросу приточки, то вываливаются ошибки. Тоже с вытяжкой.

Вопрос как все это правильно провести, чтобы при отключенном притоке (вытяжки) программа не ругалась на его неисправность.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием