Цитата:
Сообщение от ailcat
Помните, много лет назад я писал, что SMH2 прекрасно работают в установках с ТВЧ? Работают! Помните, с выходом SMH2Gi я дополнил, что никогда не поставлю на ответственные применения линуксовый контроллер (потому что линух "на ура" виснет от помех, создаваемых ТВЧ).
|
Это естественно, что более тонкие технормы хуже работают в помехах. Но.
Но SMH4 с 300% запасом выполняет нормы про ЭМС группы А - самой жёсткой.
SMH2G тоже выполняет, но с мЕньшим запасом.
Т.е., если говорить строго технически и строго нормативно, это говорит только о несоответствии объекта общепромышленным нормам по группам ЭМС.
Приведу простой пример: вокруг АЭС и внутри общехозяйственных помещений АЭС радиоактивный фон зачастую ниже природного. У вас дома радиации может быть в 10 раз больше, чем на АЭС. Таковы требования отраслевых стандартов.
Если офис выполнен по каким-нибудь спецТУ - без проблем. Но для спецТУ должны проектироваться спецТУ и на применение любой техники внутри объекта.
Говоря простым человеческим языком, либо проблемы в построении и/или содержании офиса, либо контроллер применили там и/или таким образом, каким делать этого было нельзя.
Не прокатило на этот раз.
Мы, конечно же, рассмотрим этот случай и максимально поможем человеку с его проблемой, если он предоставит всю нужную информацию и выполнит все наши указания, но изначальная проблема озвучена мною выше: не прокатило. Нужно отталкиваться именно от этого, а не от того, что
автоматика - овно (с).