Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Судя по написанному выше - "ядро убито" после манипуляций с контроллером.
У меня ситуация такова, что с контроллером ни кто ничего не делал. На объекте у заказчика этим не кому заниматься, а я сам последний раз проект правил и заливал 12.01.2021 и до 20.01.2021 все работало.

В техподдержке бывали случаи, когда контроллеры, с которыми никто ничего не делал, по факту разбирательств были потёрты шаловливыми ручками кого-то из персонала. Или в периодически глючащие установки на самом деле кто-то запускал свои лапы: подкручивал PDS, сбивал термостаты.

Я не говорю, что это ваш случай. Я призываю быть внимательнее в исследовании ситуаций с автоматикой. Не просто стоять с опущенными руками "у меня убито", а проверить версии софта, убедиться, что никто не сбрасывал сменить пароль рута, форматировать контроллер, сменить пароль на не "segnetics" и т.д. Если это не помогает, то наверное дело в железе.