Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Ну да. Как я и думал - у вас и модуль и компьютер сидят на одном порту. Во время отладки с компьютера - пиксель не может быть мастером на этом же порту. Поэтому, если вы хотите убедиться в работоспособности схемы - либо используйте другой порт для связи модуля и пикселя, либо:
1. выводите на экран пикселя показания одного из входов модуля
2. грузите программу с пк
3. отключаете пк от модбаса
4. смотрите на экран и меняете показания данного входа.

Насколько могу судить, вроде бы с адресацией переменных у вас всё хорошо. Но это при условии, что модуль работает сейчас по нормальному модбас rtu.
Все пошло, спасибо. Остались 2 вопроса.
1. Если связь организовать по Ethernet, можно ли будет грузить программу и смотреть в лоджике все изменения?
2. Что означают желтые линии связи в проекте?