По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Добавлена своя функция на уровне PDU и ADU соответствующая двум. А функция 16 (0x10) (если не ошибаюсь) не реализована согласно стандарта.
Да все там по стандарту.

Вот так это будет отработано модулем mbs
Код:
req0=1,4,384,1,0x312c,100000
req1=1,2,10006,2,0x0051,100000
req2=1,16,41024,2,0x881c,100000
req3=1,16,41032,4,0x8824,100000
req4=1,16,41044,4,0x8834,100000
req5=1,15,7,1,0x2a1d,100000
req6=1,15,15,1,0x2a1e,100000
req7=1,3,41024,2,0x3130,100000
req8=1,3,41032,4,0x3138,100000
req9=1,3,41044,4,0x3148,100000
req10=1,1,7,1,0x0053,100000
req11=1,1,15,1,0x0054,100000


Цитата:
Что чтение мгновенно не определено стандартом. Определено, что в ответе будут содержаться данные из тех же регистров.
Неверно выразился - с минимальной задержкой.


Цитата:
Эта функция, если устройству известна, имеет смысл в последовательности записи в конечную память (ОЗУ или ПЗУ), чтения из памяти и выдачу в ответе. А не просто мгновенное эхо.
Про эхо и речи не было.
Я знаю как она работает. Но mbs в сегнетиксах выполнит чтение намного позже.