Цитата:
Сообщение от vinatim
СПотому что ни одна из представленных ротаций на данном форуме, мне не годится.
|
Изучив ваш макрос и ваш текст, который вы сейчас написали, ответственно заявляю, что у нас с вами сложилась ситуация "чукча не читатель, чукча писатель".
Вот типовая КНС, логика состоит из одного блока PRCD и
одного макроса.
Безымянный.png
Это вариант с гистерезисом по времени, как у вас.
Гистерезис по уровням добавляется с помощью триггеров - это более правильное решение для КНС, т.к. меньше изнашивает насосы. В этом случае с 3 поплавками третий насос нужно включать по времени. Хотя на трёхнасосных КНС обычно 5-6 поплавков. Я думаю, что в вашем случае 3 насос просто резервный, три поплавка обычно на 2 насоса ставится. Хотя и это странно, что четвёртого поплавка нет - сигнализатора затопления.