Тема
:
Не работают входы DIN10 и DIN11 там где их нет (RTFM)
Показать сообщение отдельно
16.11.2022, 01:34
#
3
alex.vas
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11
Цитата
Сообщение от
dima
Не работают входы DIN10 и DIN11 у контроллеров SMH 2223-01-5.
S/N 758693 и 758691. SMLogic 3.340172.
У вас модуль с двумя аналоговыми выходами, данные аналоговые выхода находятся как раз на ваших дискретных входах. Модель контроллера выбрана неправильно.
alex.vas
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от alex.vas