Цитата:
Сообщение от младшой
Если бы еще контроллеры сегнетикс могли управлять электронным ТРВ.
|
модбас же на борту, evd evolution может рулить ЭРВ "в лоб" - ты ему на вход подаёшь то, что хочешь, а он отрабатывает.
правда этого не требуется, evo и сам неплохо рулит всем.
вот иметь бы замену evo было бы неплохо, а то хз как оно там дальше с карелом будет.
есть на примете какой-то китайчонок, кто бы его ещё опробовал на живом объекте...
ну и коллега предлагает взяться за разработку железа, правда там поначалу ценник будет крайне не гуманный. спонсора бы найти.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от monstr696
Если разобратся как работает чиллер, а также какой алгоритм работы конструкторов вентиляции и ИТП, то при желании можно сделать все.
|
анналогично.
только это всё я на основе приточки делал.
особенно народу очень понравилось как четыре компрессора отрабатывают уставку по выходу при этом жестко выдерживая все таймауты - отдельное спасибище Арсению за ту умодробительную
колбасу макросу о пятнадцати выходах и за сортировку.
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
А у вас есть какие-то наработки в этом направлении?
|
какие-то есть.