Цитата
Сообщение от
starmos
А если контроллер Pixel и питается переменкой, на N сажать экран?
Всегда есть точка нулевых потенциалов. У Пикселя N смещён относительно сигнальной земли всего на 0.7В. Так что экран на N вполне можно сажать.
А вот в SMH2010 "минус питания" для этого не подходит.