[QUOTE=Gromov;30822]Всё зависит от состава вашей системы. Схемку хотя бы накидайте, какие узлы и агрегаты там будут, ну или просто опишите технологический процесс в подробностяx[/QUOTE]
В земле будет закопана труба, по ней циркляционым насосом будет перекачиваться через 2 канальных охладителя и поступать в третий отдельный канальный охладитель. Перед, между и после канальников темодатчики со съемом температуры. Случае падения температуры перед первым канальником ниже 1° - отключить насос, повторное включение не ранее чем через 8 часов в в 19:00. Воздух выйдя из двойного канальника поступает в рекуператор и выходит наружу. Входящий воздух пройдя одинарный канальник замеряется на температуру, подогревается до нужной t и идёт по назначению. Нужна синхронная регулировка двух вентиляторов в 3 режимах по расписанию и плюс ручное управление Вопрос, что кроме контроллера Пиксель и перечисленного здесь нужно для управления?