Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2016, 01:44   #10
kagen
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помощь с powerlogic DM6200

Не заработало.
Запустил монитор порта, посмотрел как общается mdscan65 из инструкции. Есть свдиг на -1, т.е вместо 3907 опрашиваем 3906.
Только не работает.
Вот пример лога.
Работает сигнетик (3928, real, 3000ms пауза.)
Код:
17:53:30.306 - Rx: 05 03 0F 58 00 02 47 48  - Read N words, Slave Rx
17:53:33.346 - Rx: 05 03 0F 58 00 02 47 48  - Read N words, Slave Rx
17:53:36.382 - Rx: 05 03 0F 58 00 02 47 48  - Read N words, Slave Rx
17:53:39.418 - Rx: 05 03 0F 58 00 02 47 48  - Read N words, Slave Rx
17:53:42.455 - Rx: 05 03 0F 58 00 02 47 48  - Read N words, Slave Rx
17:53:45.491 - Rx: 05 03 0F 58 00 02 47 48  - Read N words, Slave Rx
17:53:55.538 - Tx: 05 03 0F 58 00 02 47 48 - Read N words, Slave Tx
В ответ тишина. Мультиметр пишет ошибку.
Parity, framing, or overrun error
Если отправляю с компа то все отлично работает.

Код:
Slave Rx
17:53:58.552 - Tx: 05 03 0F 58 00 02 47 48 - Read N words, Slave Tx
17:53:58.634 - Rx: 05 03 04 6C 7D 42 89 C3 BD  - Response to read N words, Slave Rx
17:54:01.560 - Tx: 05 03 0F 58 00 02 47 48 - Read N words, Slave Tx
17:54:01.642 - Rx: 05 03 04 6B B6 42 89 B3 37  - Response to read N words, Slave Rx
17:54:04.574 - Tx: 05 03 0F 58 00 02 47 48 - Read N words, Slave Tx
17:54:04.648 - Rx: 05 03 04 6E E5 42 89 43 EA  - Response to read N words, Slave Rx
17:54:07.582 - Tx: 05 03 0F 58 00 02 47 48 - Read N words, Slave Tx
17:54:07.686 - Rx: 05 03 04 3C 85 42 87 D2 88  - Response to read N words, Slave Rx
17:54:10.592 - Tx: 05 03 0F 58 00 02 47 48 - Read N words, Slave Tx
17:54:10.703 - Rx: 05 03 04 29 7A 42 87 E6 B4  - Response to read N words, Slave Rx
Собираю на столе, на cat5e проводе, земли нет (у мультиметра ее нет.)
Перемычка на 120ом резистор присутствует.
Настройки везде одинаковые. 19200-1-8-even
ps. В моей pdf версии инструкции опечатка и я неверно идентифицировал ошибку.


Причем Сигнетик отлично читает при эмуляции слейва с компа.
Комп отлично читает с мультиметра.
Подскажите пожалуйста, где искать затык?
kagen вне форума   Ответить с цитированием