Изначально было
Цитата:
Сообщение от Misha8688
Но при подключении к панели по modbus TCP к LAN2 Обмен идет, получаю все перменны и записываю.
|
Цитата:
Данные пытаюсь считать с регистров с a000h Ну и записать с a401h. Повторюсь при подключении по ModbusTCP все работает нормально.
|
Значит должно было читаться и через Моксу.
Намек пропустили.
Также устройства с несколькими сетевухами очень часто не любят их настройку на одинаковые подсети.