Показать сообщение отдельно
Старый 07.02.2024, 12:36   #246
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Арсений, ну-ка с кандачка подскажи, матрикс какой модели имеет количество AI - 5шт, AO - 2-4шт, DI - 5-10шт, DO - 10шт с дисплеем примерно...

надо похожую конфигурацию с пикселем под приточно-вытяжную с рекуператором и жидкостным теплообменником...

Matrix 10-21-70-0 подходит? 485-й и эзернет в базе или доп модуль нужен?


Я Вас возможно огорчу, но принципиально Матрикс не проще Пикселя.
Как нет сдвигового регистра для Пикселя, так он не появится для Матрикса.

Да и Конструктора для Конструктора ИТП там вообще не существует


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Не, ну 8 DI на борту есть. Плюс два AI в режиме DI использовать.
А не заметил 10 DO. Да, тут только расширяться.
А вдруг, гипотетические предположить, что там скажем четыре двигателя на четырех частотниках. Тогда и 6DO может хватить. т.е. ЧП и есть расширения.

У меня есть пример из жизни (не моя реализация если что):
Насосная станция повышения на 4 насоса.
В шкафу стоят 4 ЧП на дверце Трим и все никаких больше расширений.

Последний раз редактировалось VVVkub, 07.02.2024 в 12:52
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием