Цитата:
Сообщение от Arsie
Новый от нас или новый откуда-то?
|
Новый от вас, официально купленный. Пару дней, как пришел.
Можно и документы показать.
Цитата:
Промеряйте сопротивления, пожалуйста. Между клеммами RS485 в обе стороны, далее каждую клемму RS485 в обе стороны на EXT при установленной правой перемычке. Левая перемычка должна быть снята.
И потом то же самое с рабочим Пикселем.
|
На старом сопротивление RS485 между + и - в обе стороны одинаковое - 318кОм, на новом тоже в обе стороны одинаковое, но только 133кОм.
Между Ext и +/- в обе стороны сопротивления все на старом одинаковые - 160,8кОм; на новом тоже все одинаковые, но только 66кОм.
Перемычки так и есть: правая установлена, и левая снята (оно же и по умолчанию так всегда на новых).
Вы там импортозамещением, случайно, не стали заниматься уже?