Цитата:
Сообщение от februar
С экраном всё понятно. Вопрос в другом.
Есть контроллер с проектом, исходника проекта нет. Контроллер рано или поздно всё равно выйдет из строя. Новые контроллеры идут с более поздней версией ПО. Получается, нет смысла переносить проект на МП с целью резервирования? Или всё же можно как то загрузить более раннее ПО в контроллер? В данном случае, 3.ХХХ.31319
|
У меня такая же проблема...
но ядро для пикселя 3.285.004 в архиве на сайте не нашёл, 279 и 293 версии не подходят