По умолчанию Ответ: Pixel - 2512-02-0 и датчики NTS10K

Цитата:
Сообщение от Zeizwell Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У заказчика были в наличии датчики типа NTS10K, чтобы не менять их на PT1000, был куплен контроллер Pixel - 2512-02-0 с двумя входами NTS.
Датчики были подключены на входы AIN3 и AIN4. При назначении типа датчика для аналоговых входов в конструкторе, нет выбора NTS.
Какой тип датчика нужно выбрать при создании проекта? Нужно ли руками менять макрос для AIN3 и AIN4? Вообщем - что делать?
У меня есть три ответа на ваш вопрос:


Цитата:
Этот контроллер не работает с датчиками NTC-10k.

Он предназначен для работы с датчиками серии TG-x330 (TG-A330, TG-K330 и другими этой серии).

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Цитата:
Нет такого понятия, как "Датчик NTC-10k". Я, например, знаю более 20 разных типов датчиков, которые идут под торговой маркой "NTC-10k". Это более 20 разных, несовместимых между собой датчиков, имеющих одинаковые названия.
Цитата:
Строго говоря, контроллеры Пиксель 2512 и 1212 действительно могут работать с датчиками с 10-килоомной базой. Но измерять они будут температуры выше 20 градусов, что в вентиляции не очень востребовано.


Полного диапазона температур можно достигнуть исключительно на датчиках NTC с базой 1k и 1.8k