Цитата:
Сообщение от serj_ant
Можно ли подключить аналоговый выход 0-10В контроллера Pixel 2511 (№1) к дискретному входу контроллера 2511 №2 (остальные входы Pixel №2 заняты под "сухие контакты")?
|
Если открыть РЭ на Пиксель, то можно увидеть, что порог срабатывания у входа равен 10 вольтам.
Там же можно увидеть, что максимальное напряжение на на выходе равно 10 вольтам.
Запаса совсем нет. Я бы не рекомендовал такую схему подключения.