Цитата:
Сообщение от nick86
У меня есть вопрос по поводу вашего макроса my_pid_v5, я пытаюсь реализовать плавное выключение (перекрытие клапана) при останове
|
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848
Цитата:
Сообщение от nick86
ведь необходимость перекрыть клапан должна быть, причем не резко. Не подскажите.
|
Я не знаю ни одного привода для HVAC, который бы работал быстрее 15 сек на полный ход. Обычно используют с 45-90 сек. Этого за глаза хватает для любой плавности, если она вам нужна.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|