Сообщение от damp
Радиатор биметаллический Royal Thermo Biliner секций 100
|
Прикину что они вместе отдавать умеют.
Цитата:
само здание, как я закладывал, должно быть изначально теплым.
|
Перестраивать не будем.
Цитата:
у меня стоит на минимум порог срабатывания сам датчик перепада и максимальной производительности насос. иначе ложное несрабатывание происходит.
вот что показывают манометры в лучшем случае: разница в 0,06
|
А диапазон датчика?
Без уменьшения расхода в контуре дельту Т точно не поднять.
Цитата:
Сообщение от damp
мне нужно "сместить в плюс график обратки"?
сейчас там "0".
|
Ну да градусов на 10.
Или вообще на время заблокировать датчик - подать 0 на
ena 6 макроса
Датчики
Цитата:
завтра посмотрю что там происходит, если опять ночью не потребуют замерзающие люди спасти их...
|
Ну этот вариант в ступор падать не должен.
Цитата:
потребление скатилось с 60 до 40 %, так то у нас потеплело до -10
|
Интереснее бы архивы Пролога за последние дней 20-ть, хотя бы суточные.